       配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。接下来,陕西配电柜厂家的小编给大家分享一下配电柜元器件的选择及安装方法,一起来看看吧。

陕西配电箱厂家

       1配电柜内选择的电器元件和材料,符合认证配电柜要求和顾客图纸的要求,在不影响配电柜内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。
       2元器件采用取得强制性配电柜认证的厂家生产的合格配电柜,非认证配电柜不得使用。
       3配电柜上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。
       4所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,**开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。
       5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号与原理图或接线图一致。
       6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有附着力,标号与接线图标号一致。
       7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。
       8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。
       9开关器件和元件应按照制造商说明书(使用条件、飞弧距离、隔弧板的移动距离等等)进行安装满足电器元件配电柜说明书的要求,例如,满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求。
       10**一、二次线的制作、安装距离,发热元件应置于开关柜的上方,且应与绝缘导线保持一定得距离。
       11同一批次的相同配电柜的装配应一致。
       12元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上;或直接安装在箱体上。准确测量、调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件和电器元件。
       13组装所用紧固件、金属件的防护层不得脱落、生锈。螺钉选择要与元件上的孔相配。紧固后螺钉露出螺母3-5个螺距,其螺栓的拧紧力矩见表1。
       14组装时要充分考虑接地连续性,箱体内任意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将接地垫圈齿面接触零部件表面,以划破绝缘层。
       15安装因震动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。
       16对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。
       17装配后将元件上拆下的紧固件、保险芯、开关盖、把手、灭弧罩等全部安装好。

       18各种防护板应安装到位。