       相信大家对电表箱都不陌生,现如今几乎每家每户都有,但是大家可能对操作电表箱就不太了解在行了,虽然平时操作电表箱不需要我们动手操作,但是我们多多了解一点电表箱知识还是很有必要的!那怎么检验电表箱操作是否合格呢?陕西电表箱厂家的小编给大家分享一下。

陕西电表箱价格

       一.电表箱壳体外观检查
       电表箱壳体的表面应平整、光洁,无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤,所用涂料符合技术文件的要求,涂层应牢固、均匀、无明显色差和反光。
       二.电表箱安装检查
       a. 所有电器元件的布置要合理,符合规定要求;
       b. 进线仓、出线仓、表仓隔室分明;
       c. 元件型号、规格跟图纸一致。
       三.电表箱导线安装检查
       a.导线截面载流量应符合标准规定;
       b.用绝缘导线连接主电路元件时,应采用DT标准的c. 压接端头,相序色标符合规定;
       布线应符合工艺文件规定,整齐美观,牢固可靠;
       f.绝缘导线不在导电件上敷设,穿越金属构件有保护;
       d. 两个电器元件之间的连接线中间不应有接头;
       e. 电气间隙和爬电距离
       电气间隙应≮5.5mm,爬电距离应≮6.3mm
       四.电表箱绝缘电阻测量
       用1000V的兆欧表测量额定电压为1KV及以下的装置,其绝缘电阻应不小于5兆欧。
       五.电表箱通电操作试验
       a. 试验前,需认真检查表箱内部接线,符合电气原理图,确认所有接线正确无误,绝缘电阻符合要求后再进行通电试验;
       b. 元器件通电后出线端应有电压且正确;
       c.电器元件开关分合试验没有卡住、 操作过负荷现象;
       d.对于漏电型元件,启动试验按钮,应有保护动作现象;
       e.确认各路出线、开关与表连接相对应,不能混淆、错位。
       六、电表箱外观检查
       a.产品铭牌美观整洁,钢字清晰,无误,各数据应与证书相一致;
       b.漆层、镀层无起泡、脱落、麻点等;
       c.玻璃无划痕、平整,铝合金嵌条有棱有角;
       d.出线标签及柜体代号确保正确无误;
       e.暗装箱壳体安装示意标识正确,现场可正确安装;
       f.进线仓、表仓应有铅封或计量门锁等防盗措施;
       g.工艺流程卡张贴牢固,且工号填写清楚正确。
       七、 电表箱接地和接零的检查
       A. 武供的表箱
       进线零排与进线地排,进线零排与出线零排,进线地排与出线地排均用25mm2连通,(预留电表放两根4mm2电源线AC220V)。
       B.常供的表箱
       进线零线盒与进线地线盒,进线地线盒与出线地线盒均用25mm2连通。

       C.武供和常供所有电表箱:除电表处的线头不需要搪锡,其余线头都要搪锡;应有明显的零、地标识。

陕西电表箱安装

       电表箱操作注意事项:
       1 通电操作时应注意安全,防止发生触电事故。
       2 操作工应按规定做好检查和调试的纪录,自检合格后交专检进行出厂试验。
       3 在检查和调试过程中,如发现不符合规定要求时,应以《质量信息反馈单》的形式提出问题,并进行分析原因返工,经检验合格后报质检科准备出厂资料。